引用
引用第13樓sanlihu于2016-06-06 17:45發表的 :
我的算法沒錯。高壓供電高壓計量:總電費=電度電費(有功電度)+容量電費(大工業315KVA以上)+調整電費(功率因數大于0.9是減,小于0.9是加)
你所說的是另一種收費收費方式。
看來大家對電力收費了解并不全面。其實電力電費計算還是專業性很強的。
是你自己還沒完全搞明白,在考慮電力公司固定容量費的時候,還要考慮兩臺變壓器帶相同負荷損耗不一樣帶來的有功損耗,特別是小容量變壓器溫升會比叫高,溫升會加劇銅損耗,銅損加劇又會加劇溫升,,,,,所以你必須要先測算出你現在變壓器的損壞,兩邊都有高壓計量就更直觀了。再估算換變壓器后的損耗會比目前大多少,這樣才行。
你看變壓器參數就能知道,變壓器銅損是非常厲害的。
另外你還要考慮,溫升增加對變壓器使用壽命和可靠性的影響,你看油浸式變壓器的壽命溫度曲線就知道了,還有溫度對變壓器油劣化的加速作用。
另外,新變壓器的費用?貨期?老變壓器二手能賣多少錢?變壓器安裝費用?安裝期間停工損失等?你都得綜合考慮!
設備管理人員需要統籌兼顧!