sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-04 12:41
公司31500KVA,110KV/6.3KV新變壓器
平時負荷只有19000KW
想找單位調換成同系列20000KVA變壓器,可行嗎?
大家給個意見。
平均功率因數0。96,最大直啟電機TDK2500KW(氫氮壓縮機)。
吉圓電氣 QQ751673698
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-06 17:36
11樓正解!
變壓器最佳效率點是在50---60%的樣子,你計算一下兩個規格變壓器在你現有負荷的損耗,再綜合對比下。目測31500變壓器是匹配得比較好的。
我還見到過一個企業,過載80%運行,每半年就燒一臺變壓器,老板說劃得來!
也見到過冬季用一臺變壓器,夏季用兩臺變壓器的公司。
你再咨詢下,你們當地是否有每?次可申請變化變壓器容量的政策?
我一直就覺得電力公司這個變壓器固定費用就是TMD亂收費,不過在咱中國是壟斷行業,這是政治話題,技術論壇不方便討論。他們有他們的道理,你變壓器容量大了,上級的所有系統都得按你變壓器容量來,所以收費是合理的。不過前幾年,打電話限制負荷,甚至直接拉閘的時候,費用可是沒有任何減少呀,至于賠償,TM哭去吧!
一個閉關自守的國家,還TM想人家給予市場經濟地位身份,人家搞TPP不跟你玩了行嗎?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-07 22:38
引用
引用第13樓sanlihu于2016-06-06 17:45發表的  :

我的算法沒錯。高壓供電高壓計量:總電費=電度電費(有功電度)+容量電費(大工業315KVA以上)+調整電費(功率因數大于0.9是減,小于0.9是加)

你所說的是另一種收費收費方式。
看來大家對電力收費了解并不全面。其實電力電費計算還是專業性很強的。



是你自己還沒完全搞明白,在考慮電力公司固定容量費的時候,還要考慮兩臺變壓器帶相同負荷損耗不一樣帶來的有功損耗,特別是小容量變壓器溫升會比叫高,溫升會加劇銅損耗,銅損加劇又會加劇溫升,,,,,所以你必須要先測算出你現在變壓器的損壞,兩邊都有高壓計量就更直觀了。再估算換變壓器后的損耗會比目前大多少,這樣才行。
你看變壓器參數就能知道,變壓器銅損是非常厲害的。
另外你還要考慮,溫升增加對變壓器使用壽命和可靠性的影響,你看油浸式變壓器的壽命溫度曲線就知道了,還有溫度對變壓器油劣化的加速作用。
另外,新變壓器的費用?貨期?老變壓器二手能賣多少錢?變壓器安裝費用?安裝期間停工損失等?你都得綜合考慮!
設備管理人員需要統籌兼顧!