各位大神好:

        想請教一下
        
        CP1W-AD042模塊在編程需要占用2個輸出字來對通道進行設定,這2個字是怎樣確定用哪個的

        還有就是模擬量輸入模塊占用了2個輸出字,那如果還有輸出模塊,它的通道號怎么排列
[ 此帖被mckenzie在2016-06-06 14:04重新編輯 ]
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 411 個
工控威望: 1205 點
下載積分: 3485 分
在線時間: 1207(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-11-07
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-06 13:22
      CP1E-AD042有這型號嗎 ?

CPM1A-MAD01  CPM1A-MAD11
CP1E應該是用這系列的吧
mckenzie
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 123 點
下載積分: 676 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2021-03-23
查看mckenzie的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-06 13:31
是CP1W-AD042  AD042 是AD041的升級版,分辨率大了一倍
[ 此帖被mckenzie在2016-06-06 13:36重新編輯 ]
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 391 個
工控威望: 558 點
下載積分: 2060 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2024-11-10
查看劉永的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-06 14:03
CP1E自帶模擬量,通道是90/91。占用兩個通道
空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

QQ980347789
mckenzie
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 123 點
下載積分: 676 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2021-03-23
查看mckenzie的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-06-06 14:05
我就是想問問擴展的模擬量模塊編程
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 411 個
工控威望: 1205 點
下載積分: 3485 分
在線時間: 1207(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-11-07
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-06-06 15:04
第一塊兩個輸出字組為102
mckenzie
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 123 點
下載積分: 676 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2021-03-23
查看mckenzie的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-06-06 15:20
為什么是102呢 這是固定的嗎
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 411 個
工控威望: 1205 點
下載積分: 3485 分
在線時間: 1207(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-11-07
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-06-06 16:03
我是以N40做說明也不是全然是102
應該是說輸出字組N+1
N40主機輸出CIO100CIO101
所以第一模塊就是102
mckenzie
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 123 點
下載積分: 676 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2021-03-23
查看mckenzie的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-06-06 16:07
那如果要是還有其他輸出模塊的話,比如輸出占到106,那這個是不是就是107了?
mckenzie
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 123 點
下載積分: 676 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2021-03-23
查看mckenzie的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-06-07 13:09
沒有人了嗎
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 411 個
工控威望: 1205 點
下載積分: 3485 分
在線時間: 1207(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-11-07
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-06-07 14:47
沒錯是這樣的
windylj168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 349 點
下載積分: 21814 分
在線時間: 805(小時)
注冊時間: 2015-05-04
最后登錄: 2022-01-26
查看windylj168的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-06-12 07:50
如象7樓所說,除有輸入模塊CP1W-AD042  ,還有模擬量輸出模塊CP1W-DA0**  ,輸出控制字占用通道從多少開始呢?
  • «