fazhai000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 163 點
下載積分: 887 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2021-12-16
查看fazhai000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-18 22:28
各位前輩,我用威綸屏連接FX2n的PLC,顯示計時器T的值,在計時的過程中,屏上的計時顯示出現閃爍的情況,一會顯示計時時間,一會出現*號,好像是1秒一個周期一樣,交替出現,最終導致計時不準,出現計時延時的情況,與PLC的計時時間不一致,總的計時時間與PLC的實際計時時間相差一半的樣子!后來百度,說不能直接顯示T的時,要用D的值顯示,我就將T的值傳送到D,用D的值在觸摸屏上顯示,測試結果還是一樣的情況。
請問是什么情況?是不是因為觸摸屏的掃描周期原因?如何解決?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8218 個
工控威望: 10347 點
下載積分: 21035 分
在線時間: 3007(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-10
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-20 11:05
曾經寫過,能直接顯示T定時器值,但PLC是用的FX3U的,
所以估計FX2N的也可以。
你的情況像是通訊不穩定或者數據類型錯誤。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-20 15:13
監控一下PLC的數值,估計數值太大,威倫屏設置的位數不夠,導致溢出顯示×××
三人行者必有我?,擇其善者而從之
money11
教養體現細節.細節展示素質.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1195 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2024-11-01
查看money11的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-21 14:11
16位跟32位選項確認下,可能HMI讀取了32位數據了
fazhai000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 163 點
下載積分: 887 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2021-12-16
查看fazhai000的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-06-30 23:10
引用
引用第1樓guochunyi于2016-06-20 11:05發表的  :
曾經寫過,能直接顯示T定時器值,但PLC是用的FX3U的,
所以估計FX2N的也可以。
你的情況像是通訊不穩定或者數據類型錯誤。

問題解決了,是我的數值類形選擇錯了,我選的是帶符號的數值,選不帶符號的數值類型就可以了!謝謝指點!
fazhai000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 163 點
下載積分: 887 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2021-12-16
查看fazhai000的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-06-30 23:12
引用
引用第2樓qianyonggang于2016-06-20 15:13發表的  :
監控一下PLC的數值,估計數值太大,威倫屏設置的位數不夠,導致溢出顯示×××

問題找到了,不是溢出,是數值類型選錯了,應該選不帶符號的數值類型!謝謝回復!
fazhai000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 163 點
下載積分: 887 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2021-12-16
查看fazhai000的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-06-30 23:14
引用
引用第3樓money11于2016-06-21 14:11發表的  :
16位跟32位選項確認下,可能HMI讀取了32位數據了

是數值類型選錯了,應該選不帶符號的數值類型!謝謝!