瘋狂的饅頭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 219 點
下載積分: 3484 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2016-01-08
最后登錄: 2024-07-25
查看瘋狂的饅頭的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-20 19:30
模塊231在剛剛使用時沒問題,用了大概半個月的時間,模塊上的SF紅燈常亮,檢查電壓、接線均沒有問題,這是什么個情況,求大神指點一二...
cs2004cs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 132 點
下載積分: 2121 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2015-09-23
最后登錄: 2024-05-18
查看cs2004cs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-30 14:13
探頭壞了  可能出現斷線了
luciferm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2015-11-25
最后登錄: 2021-01-09
查看luciferm的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-30 14:53
我估計你的通道沒有用完,如果通道有沒有用的,需要并聯到所使用的通道或者用電阻短路,如果未使用的通道保持不連接,EM 231 模塊的SF錯誤指示燈會亮起,并在CPU信息中顯示模塊狀態為“Area overflow”。SF LED燈用于識別連接輸入上的“連線斷開”。如果輸入未連接,在模塊上SF LED就顯示為“連線斷開”