FX3U+FX3U-232BD與對方的電腦通訊,對方電腦用VB寫的一個串口程序,就發一個數據給我。我要怎么設置我的串口參數呢,

我目前用RS走無協議通訊 D8120設為HC81(無協議RS232普通模式1,數據位8,停止位1,無校驗,9600,無標題無結束,)

為什么我接不到對方數據呢?求解釋


補充問題:我一直在通訊格式上做文章,今天在論壇上收索突然想到有沒有可能是那根232的轉接線出了問題,PLC上的是9針公頭

電腦上的也是九針公頭,我用了一根兩端都是9空母頭的轉接線連接兩端,9跟線都是平行焊接的,有沒有需要交叉的???


求解
[ 此帖被sznczj在2016-06-29 23:00重新編輯 ]
QQ1300290132
sznczj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1181 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2013-11-14
最后登錄: 2018-03-26
查看sznczj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-29 22:49
引用
引用第3樓小八哥于2016-06-28 19:48發表的  :
你用著485 模塊 走232 通訊?


不好意思寫錯了,已更正
QQ1300290132
sznczj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1181 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2013-11-14
最后登錄: 2018-03-26
查看sznczj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-29 22:50
引用
引用第1樓wisexdh于2016-06-28 14:47發表的  :
接收或發送結束符設定沒?

我沒有用到起始符與結束符,就簡單的發個數據就OK了
QQ1300290132
sznczj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1181 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2013-11-14
最后登錄: 2018-03-26
查看sznczj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-29 22:52
引用
引用第2樓hbangchan于2016-06-28 14:59發表的  :
建議先用串口調試工具測試你的設備是否正常接收


用窗口調試工具測試過了,結果是有時候電腦要發好幾次PLC才能收到數據,而且不管電腦發的是什么數據,PLC接受到的都是255或254