樓主  發表于: 2016-06-27 22:20
FX3U+FX3U-232BD與對方的電腦通訊,對方電腦用VB寫的一個串口程序,就發一個數據給我。我要怎么設置我的串口參數呢,

我目前用RS走無協議通訊 D8120設為HC81(無協議RS232普通模式1,數據位8,停止位1,無校驗,9600,無標題無結束,)

為什么我接不到對方數據呢?求解釋


補充問題:我一直在通訊格式上做文章,今天在論壇上收索突然想到有沒有可能是那根232的轉接線出了問題,PLC上的是9針公頭

電腦上的也是九針公頭,我用了一根兩端都是9空母頭的轉接線連接兩端,9跟線都是平行焊接的,有沒有需要交叉的???


求解
[ 此帖被sznczj在2016-06-29 23:00重新編輯 ]
QQ1300290132
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 347 點
下載積分: 1044 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2020-06-16
查看wisexdh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-28 14:47
接收或發送結束符設定沒?
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com
hbangchan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 139 點
下載積分: 585 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2016-04-12
最后登錄: 2023-09-21
查看hbangchan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-28 14:59
建議先用串口調試工具測試你的設備是否正常接收
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2136 點
下載積分: 2235 分
在線時間: 716(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-09-19
查看小八哥的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-28 19:48
你用著485 模塊 走232 通訊?
sznczj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1181 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2013-11-14
最后登錄: 2018-03-26
查看sznczj的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-06-29 22:49
引用
引用第3樓小八哥于2016-06-28 19:48發表的  :
5樓  發表于: 2016-06-29 22:50
引用
引用第1樓wisexdh于2016-06-28 14:47發表的  :
接收或發送結束符設定沒?

我沒有用到起始符與結束符,就簡單的發個數據就OK了
QQ1300290132
sznczj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1181 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2013-11-14
最后登錄: 2018-03-26
查看sznczj的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-06-29 22:52
引用
引用第2樓hbangchan于2016-06-28 14:59發表的  :
建議先用串口調試工具測試你的設備是否正常接收


用窗口調試工具測試過了,結果是有時候電腦要發好幾次PLC才能收到數據,而且不管電腦發的是什么數據,PLC接受到的都是255或254

求解
QQ1300290132
hbangchan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 139 點
下載積分: 585 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2016-04-12
最后登錄: 2023-09-21
查看hbangchan的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-07-01 10:16
我覺得要先做兩部:
1.VB發出來程序沒有,測一測
2.PLC端數據接法正常
再用兩個連接~~~
lqh78477847
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lqh78477847的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-07-26 16:50
2,3交叉一下就可以了
縱橫四海
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 106 點
下載積分: 335 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-04-16
最后登錄: 2022-06-03
查看縱橫四海的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-04-20 20:15
大神,我用FX3U-32MR/ES和FX3U-232-BD與PC通訊,相機給PLC一個信號(這段程序由CCD視覺設計人員寫好插入我的PLC程序中),PLC接到信號讓另一個相機工作。PLC中的程序如何寫,菜鳥求指教!