三菱伺服用絕對定位控制,停電后電池供電,設置為絕對模式,可每次斷電了都顯示在原點,其余工作一切正常。這是什么原因?請教各位老師們,謝謝
電池是新換的,有電,設置我就設為位置模式+絕對位置檢測,程序上有個清0的,我寫的和老機臺上一樣的,不同是老機是用FX3G而我用的是FX3U的
我設置的是  :絕對位置PA03=0001     位置模式PA01=0000   脈沖+符號PA13=0011
以下是程序文件:急請各位老師解答!分析。!

程序是驅動雙伺服的,運行工作正常,帶注解,可僅供參考,但運行后有如不回原點,停電后重啟會自動設為0 點。
[attachment=149319]
[ 此帖被73998009在2016-07-05 08:15重新編輯 ]
精萃機械,專業制作各種自動化噴漆機
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-02 18:12
有可能參數沒設置好,沒做成絕對位置,或者電池沒電了.

此外還有一個CR信號,是不是開機的瞬間被觸發了
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼