qwe16349
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 134 點
下載積分: 642 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2016-06-07
最后登錄: 2019-06-05
查看qwe16349的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-25 17:05
情況是,我PLc接 X0 A相   X1 B相   X2 Z 相  程序是ld m8000     out c252 k999             問題是輸入點有閃爍但是  沒有讀數 是怎么回事了?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2838 個
工控威望: 3609 點
下載積分: 3500 分
在線時間: 3782(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-09-23
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-25 18:38
輸入點不可同時使用。
c251,252,254的區別在于硬件門控制。
在程序中觸點前條件導通的情況下:
c251只要是x0,x1輸入a/b信號即可計數,可用程序復位為0;
c252除x0,x1輸入a/b信號外,還需X2信號為OFF才可計數,不光可以程序中復位,還可用X2接通將其復位為0;
c254除x0,x1輸入a/b信號外,還需X2信號為OFF、X6信號為ON才可計數,不光可以程序中復位,還可用X2接通將其復位為0。

復制粘貼版主之前的回復。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
ixiaxia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-07-26 09:40
X0 A相   X1 B相   X2 Z 相   不計數的情況就是你X2  Z相信號不對,    高低電頻不對,你叫編碼器廠家把編碼器Z相反相即可,前提是你編碼器是完好的情況哈,編碼器壞了也是不計數的
ac380王翔
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1544 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-02-28
查看ac380王翔的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-21 15:50
z相不要接。
a10141014a
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 176 點
下載積分: 872 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2013-10-18
最后登錄: 2024-08-21
查看a10141014a的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-08-22 08:47
M8389可以把Z相邏輯反向
如附檔
偶爾開播
https://www.youtube.com/channel/UCR7KK2amDeHRUi6WNd5fh7A/videos