樓主  發表于: 2016-08-02 15:04
目前使用的350W 24V 開關電源帶10臺57 的驅動器,在上電的時候會有一些驅動器報電壓出錯,應該是電壓低報警,后來通過調整開關電源電壓,升高一點電壓,報警相對減少一些,還有沒有其他辦法,在不更換開關電源的情況下,來徹底解決這個問題?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3442 個
工控威望: 20978 點
下載積分: 27187 分
在線時間: 1757(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-10
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-02 17:57
開關容量太小
自動化單機,生產線,項目編程調試!
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-02 18:02
你把驅動器上的電流設置小一些,350W/24v =14.5A, 每臺驅動器設置的最大電流不超過 1.4A,。
但是這樣的電流太小,可能會帶不動負載的,配置開關電源時沒有計算過電流的么?再說換個大一些開關電源也沒多少錢吧!
小嘿嘿
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 356 點
下載積分: 15304 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2012-09-24
最后登錄: 2024-11-01
查看小嘿嘿的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-03 06:19
350W想帶動10臺57步進電機你都沒有算清除啊,步進電機一般電流都要4A左右。
shmu-g
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 226 點
下載積分: 32213 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2023-01-22
查看shmu-g的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-08-03 08:11
電源要有余量,再加一個350瓦電源分擔5個驅動器,這樣就沒問題了
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3798(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-10
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-08-03 08:23
又想馬要跑,又不給馬吃草。
這樣難題似乎解決不了的。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 3675 點
下載積分: 8546 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2024-10-11
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-08-03 09:02
貌似57步進最小電機的額度電流都是1.5A,不換電源不行吧!