• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
wangheng1991
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 112 點
下載積分: 626 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-08-06
最后登錄: 2017-11-18
查看wangheng1991的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-06 15:35
如題,我有一個三菱FX3U的PLC,目前在沒有BD板的情況下不知道如何與PC進行通訊讀取PLC內部的寄存器數據。

按照網上有一些資料,我發送ENQ對應的指令05之后回復95,不知道該如何解決,希望大神能夠幫忙。≈x謝。!
wangheng1991
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 112 點
下載積分: 626 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-08-06
最后登錄: 2017-11-18
查看wangheng1991的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-06 15:37
如圖所示為串口調試助手所得
zhuyikang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 5892 點
下載積分: 9459 分
在線時間: 970(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-08-26
查看zhuyikang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-06 16:49
用編程口通訊
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2838 個
工控威望: 3609 點
下載積分: 3500 分
在線時間: 3782(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-09-20
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-06 19:48
用串口助手,要按照協議來發送,用現成比較簡單,如OPC ,MX Component這些控件來做比較簡單。
樓主留言:
我就是不知道編程口的協議是什么?
發數據過去回的都是95
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
jonesii
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 141 點
下載積分: 418 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2016-06-28
最后登錄: 2022-09-01
查看jonesii的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-08-07 01:35
用mx component 要呼叫元件
樓主留言:
沒聽明白,能詳細說一下嗎?我的問題是現在網上找的編程口協議,我按照說的發送05H,按理說回06H才對,結果回的95
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2838 個
工控威望: 3609 點
下載積分: 3500 分
在線時間: 3782(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-09-20
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-08-07 19:45
     用串口助手發送時,要包括很多信息,你單發一個05肯定會出錯,比如起止符,命令,地址,校驗和,之類的一起發過去才正確的。
用控件的時候這些同控件完成,自己只要調用就可以。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
vios1161
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 308 點
下載積分: 695 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2016-07-30
最后登錄: 2024-09-18
查看vios1161的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-11-20 23:14
請問用控件有例子嗎,還是資料 ?
為什麼會比較簡單,因為才剛學協議,無從比較。

引用
引用第3樓tingfenghu于2016-08-06 19:48發表的  :
用串口助手,要按照協議來發送,用現成比較簡單,如OPC ,MX Component這些控件來做比較簡單。
zzll
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 196 點
下載積分: 502 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-05-17
查看zzll的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-02-14 15:21
數據位,應該設為7,我現在也在學這東西,也沒搞定,按資料只,也用串口助手,讀d123數據,發02 30 31 30 46 36 30 34 03 37 34plc回應,15 15 15 15 15 15 15 15 15 15,不知啥原因,
有哪位大師指點下,搞了好幾晚上了,
吾志所向
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 365 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1880 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2016-12-10
最后登錄: 2024-09-02
查看吾志所向的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-02-17 08:29
像VB,C#高級語言的話,可以參照這個例子:
ComFxPlc V27.rar (536 K) 下载次数:291
[ 此帖被吾志所向在2017-11-22 20:43重新編輯 ]
billyongke
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 141 點
下載積分: 479 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-06-28
最后登錄: 2023-04-07
查看billyongke的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-05-29 08:42
我用網上下載的編程口協議來編程測試,回來的全是95。痛苦中
billyongke
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 141 點
下載積分: 479 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-06-28
最后登錄: 2023-04-07
查看billyongke的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-05-29 08:45
用我樓上的例子測試,可以跟FX3U通訊,改寫、讀取DR區沒有問題。但是他的代碼是寫進DLL中的?床坏
shadow-gk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 108 點
下載積分: 709 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-01-13
最后登錄: 2017-07-21
查看shadow-gk的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-06-02 13:52
我最近也在整這一方面的東西,想和你一起交流一下,太多東西不太明白,可以請教下你嗎?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go