引用第11樓1406665003于2016-08-17 22:19發表的  :
今天專門試了一下,把P L C和變頻器的通訊線拔掉,按寸行按鈕機器結果高速運轉,沒有寸行速度,按運行按鈕還是高速運轉。P L C里面是設置了運行啟動后有另外一個輔助電機工作,寸行速度輔助電機不會工作。今天又出現了運行啟動后又是寸行速度工作,斷電重啟也不行,最后沒辦法把屏和PL C的通訊線拔掉重新插上又正常運行了,哎!到底問題在哪?請各位師傅 多多指教

把你整個系統的電路圖貼出來,特別是PLC與變頻器的連接,把變頻器的參數設置貼出來?礃幼幼冾l器與PLC之間是混合連接,這種逗逼模式特別麻煩!
我覺得這種設計的唯一目的,就是把系統搞復雜,不讓維修人員搞懂。
  • «