12樓  發表于: 2016-08-30 22:30
省錢,拿什么就用什么,想要美觀,當然24V+用棕色,0V用藍色,地線用花色,信號線用白色,零線用黑色,三相火線用國標
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1552 個
工控威望: 4551 點
下載積分: 7527 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-09-15
查看dmh的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2016-08-31 08:28
引用
引用第6樓老兔子于2016-08-17 20:28發表的  :
三相380V的A、B、C、N、PE分別為黃、綠、紅、藍(或淺藍)、黃/綠雙色。

單相220V的L、N、PE分別為紅、藍(或者淺藍、黑)。

直流的+、-、PE分別為棕、藍、黃/綠雙色。
.......

覺得說得有道理,以下是我以前搜集的資料,如有不對請指正,謝謝!
電氣接線顏色標準

CE標準:

     動力線:     三相全為黑色         零線:     藍色

       控制火線:   紅色                 地線:      黃綠

       24V+(24v): 黃色                 24V-(GND):淺藍色

控制零線:   藍色

美國標準:

       動力線:   三相為紅黑棕     控制零線:   白色

       控制火線: 紅色             地線:       綠

       24V+(24V):黃色             24V-(GND):淺藍色

國內標準:
動力線:   三相為黃綠紅              零線:     黑色

       控制火線: 紅色                      地線:     黃綠

       24V+(24V):黃色                     24V-(GND):淺藍色

       控制零線: 黑色