三菱PLC晶體管輸出的,為了防止負載(電磁閥等)功率大或者短路燒壞觸點,中間接一個繼電器。但是繼電器線圈也有短路的可能,同樣也會燒壞PLC觸點。
再設計電路的時候為了后期的維修方便與穩定使用難道需要在每個輸出控制回路中加一個熔斷器嗎?
求各位老師指教!
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-18 12:48
關鍵是你怎么去想這個問題了。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-18 13:42
1.推動的負載很小可以直接驅動;否則間接驅動加繼電器。
   繼電器線圈也有短路的可能?--機會很小,趨近於0。

2.設計電路的時候為了后期的維修方便與穩定使用難道需要在每個輸出控制回路中加一個熔斷器嗎?
   正常-->是。
   每一個輸出控制回路中加一個熔斷器或保險絲。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(491381820) 真誠感謝!
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8218 個
    工控威望: 10347 點
    下載積分: 21035 分
    在線時間: 3007(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-11-10
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-08-18 17:08
    有帶熔斷器的接線端子排
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    yaoyongqian
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 39 個
    工控威望: 131 點
    下載積分: 6687 分
    在線時間: 138(小時)
    注冊時間: 2015-11-12
    最后登錄: 2024-04-03
    查看yaoyongqian的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-08-18 17:23
    輸出一般每一組要加熔斷器的,這樣查找故障也容易些