• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 738 點
下載積分: 722 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-11-10
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-25 20:25
  [attachment=151402] 如上圖,接觸器上面的三相電壓和下面的三相電壓不一樣。有一個電阻沒有電流,不加熱。請問這是怎么回事?測量了加熱棒的電阻,電阻是正常的
cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 738 點
下載積分: 722 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-11-10
查看cyh1986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-25 20:26
[attachment=151401]
cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 738 點
下載積分: 722 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-11-10
查看cyh1986的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-25 20:28
圖片在2樓
liu20110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 322 點
下載積分: 845 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2017-04-23
查看liu20110的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-25 20:39
左邊觸點接觸器有問題
cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 738 點
下載積分: 722 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-11-10
查看cyh1986的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-08-25 20:50
接觸器觸點我量了,CJX2的,按下去的時候觸頭上下是通的
dudu
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 864 點
下載積分: 617 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-10-28
最后登錄: 2024-09-30
查看dudu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-08-25 21:29
左邊觸點接觸器有問題
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-08-26 08:05
理論上星型連接當三相負載相等時,中心點電壓等于0,即三相負載得到220V電壓。
這個現象很顯然是(接觸器5、6)端子連接的那組負載,且在星型連接部位處有開路的可能。
更正:
沒有仔細看圖。
應該是1/2接觸器冷端至加熱器的中心端存在有開路,接觸器觸點、連接導線,加熱器本體。
[ 此帖被wwcwwc在2016-08-26 11:50重新編輯 ]
srgkong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 457 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2016-08-20
最后登錄: 2017-01-16
查看srgkong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-08-26 11:13
個人認為1.2下端的負載有問題
一分學習,三分實踐。
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-08-26 11:56
分別測量接觸器下端與接觸器上端電壓各是多少。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20979 點
下載積分: 27379 分
在線時間: 1758(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-14
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-08-26 12:20
同意七樓的說法,  有電壓不代表有電流
自動化單機,生產線,項目編程調試!
windstone
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 109 點
下載積分: 7615 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2010-06-13
最后登錄: 2023-11-23
查看windstone的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-08-26 13:50
檢查一下,應該是接觸器最左邊的觸頭1,2不通,最左邊的電阻沒電流不發熱。
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6557 分
在線時間: 470(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2024-11-13
查看dwx123456的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-08-26 14:09
接觸器觸點故障,你用手按觸點量是導通的是因為沒有帶負載量
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go