• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
付杰888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 218 點
下載積分: 668 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2024-09-04
查看付杰888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-26 09:04
我有個機器,觸摸屏和PLC都是維控的,經常觸摸屏是的按鈕,那種啟動按鈕在屏幕里的,手指按啟動,馬上又恢復成停止,啟動按不起來,拔掉PLC的通訊線就按的起來,有時候PLC電源多開幾次,或者運行停止的撥動開關拔幾次后正常,這到底是plc的問題還是觸摸屏的問題,目前沒有多余的PLC可以換。謝謝高手



今天這個問題已經查出了,維控的質量不咋的,是X0輸入端故障,程序是一開機先M8002把PLC所有狀態復位,而X0作為急停按鈕和M8002并聯,同樣復位所有的元件?赡苁荴0的輸入端子的光藕有時通有時不通。而X0的指示燈是亮的,就是里面不通。我把程序里的X0改成X6(X6剛好有空),然后把接在X0的那根線接到X6。OKOKOK啦
[ 此帖被付杰888在2016-08-29 10:21重新編輯 ]
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2803 個
工控威望: 4428 點
下載積分: 211519 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-09-24
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-26 09:20
建議先換掉通訊線試試!象這樣的問題確實難斷定就是那個問題!只能用從最方便最簡單成本最低的開始做起!個人意見!請勿砸磚!!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 3987(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-09-24
查看忍緣善的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-26 09:26
假如觸摸屏控制沒有其它故障只有按鈕問題,可以把按鈕外置,就是用常規的啟、停按鈕做在柜體面板上面
獨自漂泊
srgkong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 457 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2016-08-20
最后登錄: 2017-01-16
查看srgkong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-26 09:43
排除法吧,一部分一部分檢查吧
一分學習,三分實踐。
付杰888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 218 點
下載積分: 668 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2024-09-04
查看付杰888的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-08-26 10:07
這個按鈕是控制plc里的M繼電器,不是輸入X000的那些端子,所以無法用物理按鈕代替。會不會M8002的問題,這個是開機把所有的M,Y給解除掉,如果M8002一直通,那就M類繼電器按不起來
6211898
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 590 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-08-26
最后登錄: 2019-12-16
查看6211898的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-08-26 10:40
應該是PLC程序里的軟元件沖突,或者雙線圈錯誤~
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-08-26 10:44
你用在線監控看看一上,估計觸摸屏的問題大一些,前幾天論壇有一個人發的問題也是自動會復位,后來發現是觸摸屏按搶房女那里有個小的損傷造成。
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-08-26 10:46
看-一下梯形圖就好了,屏應該沒問提。
haozi718
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 210 點
下載積分: 450 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2006-09-22
最后登錄: 2024-08-28
查看haozi718的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-08-26 10:58
引用
引用第5樓6211898于2016-08-26 10:40發表的  :
應該是PLC程序里的軟元件沖突,或者雙線圈錯誤~

同意樓上的意見
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1352 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67986 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-05-11
查看secgo的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-08-26 12:17
觸摸屏和PLC的通訊格式要一致,特別是速率
付杰888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 218 點
下載積分: 668 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2024-09-04
查看付杰888的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-08-26 12:50
我覺得是通訊問題,這機器已經快工作2年了,不應該是程序上的問題,我準備改下,把M改成X接物理按鈕試試
abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2023-06-27
查看abadguy的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-08-26 12:56
應該是邏輯控制上的問題
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go