  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
buhuichongfu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 105 點
下載積分: 4268 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2016-08-09
最后登錄: 2021-11-05
查看buhuichongfu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-01 09:52
我手上有個FX3U-64M,一個FX3U-232-BD的通信模塊。我想實現通信模塊的發送和接收,能和PC端的串口調試助手互發信息就可以了。如果可以,我接受QQ(418112727)遠程控制(或者用圖文方式指導也可以)。謝謝!成功實現后,我立即付辛苦費100元,支付寶或微信轉賬。(可惜我在論壇是新人,沒有什么良好的信用記錄證明我沒有忽悠,但這年頭沒有人愿意為100塊換賬號換QQ吧)
詳細情況:
1、這個模塊是網購的,先教我簡單判斷一下好壞吧,比如在軟件里怎么檢測,或者讓某個指示燈亮起來,現在RX/TX燈一直就沒有亮過。折騰半天模塊是壞的,那就浪費感情了。
2、計算機串口正常,我用PC的串口RX-TX短接,自發自收,正常。
3、參數和程序的截圖在下面。(我對PLC的通信概念為零,可能是貽笑大方了。)




ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9661 個
工控威望: 8546 點
下載積分: 16705 分
在線時間: 5321(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-12
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-01 10:02
D8120和通訊參數不要同時設置,只設置一項就可。

FX3U-232-BD 測試其好壞的辦法:

然后PLC內存清除,斷電上電,這時D8120和參數都是空。

用一根標準的FX-232CAB-1 (接線方式論壇里有)

一邊連接FX3U-232-BD,另一邊連接電腦串口。(USB轉的也行)

然后打開PLC編程軟件,如果能通訊上,那BD是好的。通訊不上,BD是壞的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(buhuichongfu) 熱心助人!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    buhuichongfu
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 105 點
    下載積分: 4268 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2016-08-09
    最后登錄: 2021-11-05
    查看buhuichongfu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-09-01 10:16
    感謝ymmfa的回復,通信線我已經做好了,也用串口調試助手測試過了。
    現在的問題就是我不懂PLC的通信,我被欄在了這里。
    我接好線了,您愿意用QQ遠程控制幫我解決嗎?如果模塊是好的,只剩下純軟件的事了。
    是要能互相收發哪怕一個字符,就可以了。
    buhuichongfu
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 105 點
    下載積分: 4268 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2016-08-09
    最后登錄: 2021-11-05
    查看buhuichongfu的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-09-01 10:22
    我只接了2、3、5,其它線都沒有接,莫非與此有關?
    要是這樣那就麻煩了,因為我設計的外設只用了TX、RX、GROND.
    buhuichongfu
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 105 點
    下載積分: 4268 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2016-08-09
    最后登錄: 2021-11-05
    查看buhuichongfu的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-09-01 10:30
    在PC的設備管理器中,com5,9.6K。 在GX DEVELOP傳輸設置中,傳輸端口設置為com5,波特率9.6K。

    點擊“通信測試”,顯示無法通信?磥硎峭ㄐ虐鍓牧。
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9661 個
    工控威望: 8546 點
    下載積分: 16705 分
    在線時間: 5321(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-11-12
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-09-02 09:17
    引用
    引用第3樓buhuichongfu于2016-09-01 10:22發表的  :
    我只接了2、3、5,其它線都沒有接,莫非與此有關?
    要是這樣那就麻煩了,因為我設計的外設只用了TX、RX、GROND.



    你的線不對,光235不行的,正確圖如下:

    [attachment=151792]

    抱歉,沒有時間QQ遠程的。

    詳情你還可以看一下手冊:http://down.ymmfa.com/?id=170
    特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    zoulbing52
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 16 個
    工控威望: 111 點
    下載積分: 633 分
    在線時間: 41(小時)
    注冊時間: 2016-08-03
    最后登錄: 2024-11-12
    查看zoulbing52的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2016-09-02 10:12
    cclink通訊需要加一塊終端電阻的,網絡參數及站號都要設置的。
    source08
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 538 個
    工控威望: 6769 點
    下載積分: 6744 分
    在線時間: 210(小時)
    注冊時間: 2011-03-01
    最后登錄: 2024-11-13
    查看source08的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2016-09-02 12:01
    選232ADP。
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2845 個
    工控威望: 3617 點
    下載積分: 3517 分
    在線時間: 3799(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-11-12
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2016-09-02 12:55
    引用
    引用第7樓ymmfa于2016-09-02 09:17發表的  :



    你的線不對,光235不行的,正確圖如下:

    .......

    可以的,只要三根線,我試過連接觸摸屏。
    USB轉232的,一般的就是三根線,其它都虛接的。
    樓主如果有威綸屏試連接一下,按照說明設置一下參數。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(buhuichongfu) 熱心助人!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    buhuichongfu
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 105 點
    下載積分: 4268 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2016-08-09
    最后登錄: 2021-11-05
    查看buhuichongfu的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2016-09-02 20:40
    謝謝,已經模塊已經換貨去了。觸摸屏有,回來的時候我再試試
    buhuichongfu
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 105 點
    下載積分: 4268 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2016-08-09
    最后登錄: 2021-11-05
    查看buhuichongfu的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2016-09-05 18:27
    更換了模塊,焊上了6、8-4的兩根線,依然無法通信。

    看來,是PLC的接口掛了。
    buhuichongfu
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 105 點
    下載積分: 4268 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2016-08-09
    最后登錄: 2021-11-05
    查看buhuichongfu的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2016-09-10 21:25
    我最后還是自己解決了,原因現在看起來很簡單,就是設備管理器里面端口設置和PLC端不完全一致。

    信號線用3根芯就足以,RX TX GND。

    希望對和我差不多的通信小白有用。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go