樓主  發表于: 2016-09-08 22:09
新手,三菱FX3G的PLC,3GA2AD-BD的擴展塊。上限30KG的稱重傳感器,測150N左右力值,怎樣在人機界面面上顯示數值。新手求解,哪位大神提點下。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-20
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-09 07:30
用信號轉換放大器轉換采集的信號,進入PLC,觸摸屏直接讀取數據就行了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 2184 點
下載積分: 8241 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2019-01-28
查看ml710317的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-09 07:50
三菱應該有自己的稱重模塊吧
雨雨田-細節決定成敗
QQ:1121930977
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-09-09 09:05
1,稱重傳感器-------信號轉換模塊------三菱AD轉換
2,稱重傳感器-------三菱稱重專用模塊

這兩種方法都行。
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-09-09 09:41
首先你要知道傳感器的輸出信號是模擬量的還是通訊,然后根據相應的模塊讓傳感器與PLC相連,讀取PLC的寄存器就可以在屏上就可以顯示了。
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-08-20
查看mfjsx的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-09-09 11:41
1、首先要使用1個信號變送器,(將稱重傳器的信號經過變送器轉換成4-20ma 或0-10V的信號。
2、再將4-20ma 或0-10V的信號通過AD轉換模塊,PLC讀取數值。
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-09-09 12:01
稱重傳感器輸出信號極小,,一般要用專用稱重模塊來變松信號,,而且有些稱重是有兩個以上的傳感器的,,
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1213 個
工控威望: 1313 點
下載積分: 3923 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-06-06
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-09-09 15:16
用能夠輸出模擬信號的變送器,然后用AD模塊讀進去,這樣程序好搞一些。用通訊模塊稍微比AD模塊麻煩那么一點點