2310036294
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 426 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-02-10
最后登錄: 2024-11-12
查看2310036294的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-22 20:43
圖片:
我是想用這個計數器,記Q0.0亮3次,就熄滅轉到下一個網絡,編譯時能流逆轉錯誤,怎么回事
endy2015
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 837 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2018-04-26
查看endy2015的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-22 21:03
刪掉那個下降沿試試,S7-200經常這樣
2310036294
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 426 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-02-10
最后登錄: 2024-11-12
查看2310036294的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-10-22 21:35
圖片:
刪掉沿觸發也不行,都重新編的,,就網絡6報錯
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 408 點
下載積分: 988 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-12-20
查看huiyang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-10-24 12:52
r接點也要寫一個條件才完整
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6557 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2024-11-28
查看dwx123456的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-10-24 16:05
漏了計數器的復位條件沒有寫
1447048884
~
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 5022 點
下載積分: 7868 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2014-03-31
最后登錄: 2024-12-23
查看1447048884的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-10-24 16:26
計時器復位條件R沒寫  PV計數設定值上面的R
路過的時候記得、哥在打劫。
liuli5801
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 99 點
下載積分: 811 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2018-03-16
查看liuli5801的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-10-25 09:21
計數器必須得有復位條件,否則就報這個了