jiadian2468
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 192 點
下載積分: 2898 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2015-09-12
最后登錄: 2024-05-29
查看jiadian2468的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-01 20:51
一臺西門子280KW變頻器,原控制方式是0-20ma控制,現在想用4-40ma控制,(因為PLC給定的就是4-40ma的電流信號)請問這樣該怎么接線,參數需要怎么調,可以這樣用嗎???????求解,謝謝。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2838 個
工控威望: 3609 點
下載積分: 3500 分
在線時間: 3782(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-09-21
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-01 21:01
不知道什么PLC會有這樣的電流標準,至少我沒有見過.一般來說變頻只支持最大20ma的電流,即使用給40ma電流也檢測不出來.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 492 個
工控威望: 10024 點
下載積分: 7983 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-09-20
查看711022027的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-01 21:19
可以在PLC里轉換成20MA輸出啊,輸出數據除以2就可以。