jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-04 14:47
現在有一條自動化線,整條線有10個觸摸屏,我想盡量用1個CPU,也就是說一個PLC帶10個觸摸屏,有沒有什么好的方案
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 985 點
下載積分: 13522 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-09-20
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-04 15:02
Q03UDEHCPU,自帶以太網接口的都可以帶10幾個,妥妥的
QQ:569456723
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 985 點
下載積分: 13522 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-09-20
查看uu.liu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-04 15:04
圖片:
圖片:
忘記發圖片了,三個的HMI的
QQ:569456723
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-11-04 15:24
我就是當心,一個CPU帶10個觸摸屏,會不會卡,或是速度慢
cd--key
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 170 點
下載積分: 465 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2008-08-02
最后登錄: 2019-05-21
查看cd--key的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-11-04 15:25
樓上威武
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3435 個
工控威望: 20971 點
下載積分: 25333 分
在線時間: 1743(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-09-19
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-11-04 15:27
以太網都不行沒有行的了
自動化單機,生產線,項目編程調試!
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5413 分
在線時間: 768(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2024-09-14
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-11-04 16:26
用過一個歐姆龍CJ2M的PLC通過以太網連接5個觸摸屏(PLC和觸摸屏都通過網線連接到一個16口交換機),觸摸屏顯示有卡頓,屏上控制按鈕響應有點慢。
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1280 個
工控威望: 7629 點
下載積分: 1309 分
在線時間: 2651(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-09-18
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-11-05 17:39
沒關系 我們有個例子一條網帶了10個RFID,8個GOT
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-11-07 08:40
我現在是有4個RFID 12個屏