c2008y
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 100 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2016-05-11
最后登錄: 2017-01-13
查看c2008y的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-05 21:32
圖片:
本來PLC程序是好的,可以現場MONITOR,突然間就連不上了,也不知道是什么問題~檢查過PLC的IP和MONITOR電腦的ip都是一樣的,如圖所示FAULT。
學海無涯~
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-05 21:37
是用的西門子原裝電纜嗎?所謂的國產代用電纜是靠不住的。
zhoufall
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 372 點
下載積分: 1417 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-12-05
最后登錄: 2024-05-19
查看zhoufall的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-06 19:55
ping 一下   更改一下通信方式再試
微乎微乎至于無形  神乎神乎至于無聲
c2008y
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 100 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2016-05-11
最后登錄: 2017-01-13
查看c2008y的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-12-01 13:32
現已查出原因,從電柜的PLC到Monitor PC 的電腦之間有個交換機的通訊口有問題, 重新更換后OK。
學海無涯~