wangheng1991
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 112 點
下載積分: 626 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-08-06
最后登錄: 2017-11-18
查看wangheng1991的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-08 13:08
請問一下,一般的電磁閥,比如三位五通的,我想讓氣缸動作到某一側時,PLC控制線圈時是利用這種氣缸的三位特性讓線圈只亮一下氣缸到位后就OFF掉合適,還是一直SET著線圈,讓電磁閥一直得電合適。
mosheng1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 2961 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2012-06-21
最后登錄: 2024-11-05
查看mosheng1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-10 10:44
兩位位五通的要一直保持,三位五通沒有要求的時候保不保持都沒問題,看你自己。要求保壓的時候就要一直保持。不會有問題的