  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
wangheng1991
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 112 點
下載積分: 626 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-08-06
最后登錄: 2017-11-18
查看wangheng1991的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-08 13:08
請問一下,一般的電磁閥,比如三位五通的,我想讓氣缸動作到某一側時,PLC控制線圈時是利用這種氣缸的三位特性讓線圈只亮一下氣缸到位后就OFF掉合適,還是一直SET著線圈,讓電磁閥一直得電合適。
wangheng1991
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 112 點
下載積分: 626 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-08-06
最后登錄: 2017-11-18
查看wangheng1991的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-08 13:13
請問大家是怎么寫的?我以前一直都是一直讓線圈得電,但今天聽一個人講說這樣不合適,線圈容易壞,建議我利用氣缸特性去寫。
至小屋
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 303 點
下載積分: 1476 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2015-06-23
最后登錄: 2024-10-31
查看至小屋的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-08 17:09
看看亞德客電磁閥手冊,三位閥只要就是一個換向閥只要線圈的一次電就會一直保持一個狀態,知道下一次另一個線圈得電才會改變,4位閥就需要線圈一直得電
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 583 個
工控威望: 2137 點
下載積分: 2237 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-11-08
查看小八哥的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-11-08 17:14
你 就想想 兩位五通的電磁閥的線圈  跟三位五通的電磁閥的線圈 有區別嗎  兩位五通的會經常壞嗎   工業產品做到這種程度 已經不需要你去考慮這種配件的壽命問題了  除非你買的是 馬云家的  價格還是從低到高的  那就無話可說了
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 7642 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2024-11-12
查看zx1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-11-09 08:16
電磁線圈本來就可以長期通電
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 769 個
工控威望: 987 點
下載積分: 13526 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-11-13
查看uu.liu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-11-09 08:25
直接上電保持就好,SMC和CKD用了幾年都沒有問題,每7到8秒就會動作一次,你想想,幾年都動作多少次!
QQ:569456723
lujiang668
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4454 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2010-07-01
最后登錄: 2023-11-17
查看lujiang668的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-11-09 08:41
建議兩位的導通到位置后斷開,三位的一直導通。
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 2184 點
下載積分: 8241 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2019-01-28
查看ml710317的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-11-09 09:11
三位五通電磁閥,上電一次就可以,不用保持
雨雨田-細節決定成敗
QQ:1121930977
sifuwx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 111 點
下載積分: 703 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2016-11-08
最后登錄: 2018-10-26
查看sifuwx的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-11-09 10:01
是的,這個不怎么難得
工控回收
chengjintang
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 421 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-10-25
查看chengjintang的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-11-10 09:02
其實要學電磁閥很簡單,有電磁閥,有plc,你寫個程序試下不就知道了
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-11-10 10:36
垂直機構建議一直通電,有的氣缸質量差,不通電會緩慢下降
mosheng1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 2961 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2012-06-21
最后登錄: 2024-11-05
查看mosheng1234的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-11-10 10:44
兩位位五通的要一直保持,三位五通沒有要求的時候保不保持都沒問題,看你自己。要求保壓的時候就要一直保持。不會有問題的
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go