achao1715
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 127 點
下載積分: 5901 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2016-05-28
最后登錄: 2020-08-02
查看achao1715的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-12 21:46
威綸觸摸屏 TK6070IH直接與三菱變頻器 FR-D700系列  MODBUS RTU通訊     能否實現!
有做過的大神給點思路   接線圖   控制地址....
小小蝸牛
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1230 個
工控威望: 10702 點
下載積分: 41132 分
在線時間: 1795(小時)
注冊時間: 2014-07-12
最后登錄: 2024-09-20
查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-13 00:30
官網有樣例去看看吧。
三菱小初男
。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 312 點
下載積分: 854 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2019-05-10
查看三菱小初男的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-15 09:02
1 通信線OK 2 通訊參數設置OK 3 找到變頻器相對應的MODBUS地址    這三個搞定就可以了
三菱小初男
。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 312 點
下載積分: 854 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2019-05-10
查看三菱小初男的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-11-15 09:06
通訊參數包括觸摸屏程序上的參數以及變頻器上設定的參數
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24588 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-08-25
查看yamqq的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-11-15 09:07
可以的,支持modbuw就可以
這個人很懶,什么也沒有留下!