我有一個項目,16個伺服 三菱J4的其中750W的5個,400W的3個,100W的8個, 振動盤10個其中4個大的,2個中的,4個小的,伺服和振動盤分兩路供電都是單相220V供電,請教大家伺服斷路器用多大合適?振動盤的用多大合適?還有總斷路器要用多大?
我自已算了一下,伺服的160A,振動盤的沒標電流不知道,估算100A,總斷250A,不知道對不對,心里沒底,求助高手指教!多謝了
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 812 個
工控威望: 8723 點
下載積分: 3187 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2011-07-02
最后登錄: 2024-09-12
查看chenshiji618的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-17 11:42
63A的足夠了
eightzhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 106 點
下載積分: 569 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2024-06-14
查看eightzhou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-17 13:59
謝謝回復!我搞錯重新算了!
zhaoxg
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 513 個
工控威望: 10676 點
下載積分: 9063 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2016-05-07
最后登錄: 2024-09-21
查看zhaoxg的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-11-17 14:55
肯定算錯了! 160A容量80KW了
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 2043 點
下載積分: 2506 分
在線時間: 754(小時)
注冊時間: 2008-04-18
最后登錄: 2023-12-23
查看342703002的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-11-17 15:06
能做這樣的項目居然選不出電源總開關,真可笑。
東莞兼職,三菱,歐姆龍,基恩士,松下,信捷PLC編程
電話/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC編程經驗,程序穩定,操作方便靈活,價格實惠。
eightzhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 106 點
下載積分: 569 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2024-06-14
查看eightzhou的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-11-17 17:29
回5樓,有時腦子短路了,沒辦法,讓你見笑了
工控ren
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 141 點
下載積分: 553 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2013-04-27
最后登錄: 2024-08-12
查看工控ren的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-11-17 20:39
就你這樣就不適合干這行
eightzhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 106 點
下載積分: 569 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2024-06-14
查看eightzhou的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-11-18 08:09
其實我是在學的,這是我?guī)煾档捻椖,我當助手,看到伺服說明書上寫的和實際選型區別很大,所以發問
eightzhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 106 點
下載積分: 569 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2024-06-14
查看eightzhou的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-11-18 08:12
一臺750W伺服要用15A的斷路器嗎?很糾結
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52048 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-03-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-11-18 08:54
引用
引用第9樓eightzhou于2016-11-18 08:12發表的  :
一臺750W伺服要用15A的斷路器嗎?很糾結


怎麼算的?

應該有手冊吧?仔細看看。
eightzhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 106 點
下載積分: 569 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2024-06-14
查看eightzhou的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-11-18 09:06
引用
引用第10樓john42tw于2016-11-18 08:54發表的  :


怎麼算的?

應該有手冊吧?仔細看看。

手冊上就是要求這么大,你看樓上的我發的圖
eightzhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 106 點
下載積分: 569 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2024-06-14
查看eightzhou的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-11-18 09:09
圖片:
這是使用三相時的額定電流
  • «