tyjll582
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 100 點
下載積分: 683 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-11-12
最后登錄: 2018-09-15
查看tyjll582的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-19 13:21
描述:主站
圖片:
描述:從站
圖片:
SR20cpu主站 讀取傾角傳感器(地址1 9600 8N1)  風速傳感器  (地址3  9600 8N1)    設置什么都是好的, 啟動后沒有讀取到傳感器信息,用 串口監測軟件監測碼很奇怪:
7E 7E 7D 00 FB 15 75       7F 7E FD FF FB D5 1A   就這兩組數據來回在發  地址1 ,如果標準的modbus 報文應該是:01 03 0001 0002 95CB   地址3  03 03 0600 0002 C483  為什么不一樣呢,是smart 是標準的modbus協議嗎