hezhen880924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 255 點
下載積分: 783 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-11-08
查看hezhen880924的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-28 11:39
基恩士PLC用ML16V總線控制45個軸,每三個軸一組為一工位,每個工位走500個點位(相當于配方)。
觸摸屏上可輸入和查詢每工位三軸坐標,觸摸屏程序在PLC里已經寫好。
現在自動程序同時運行15個工位,變址寄存器(Z1-Z10)不夠用,請問有什么方法可以同時運行,變址寄存器只有10個。求解決思路,謝謝!
控制軸中有轉矩控制,只能用ML16V和一個PLC。這是基本條件。
kiwso
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 410 點
下載積分: 2697 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2011-05-19
最后登錄: 2024-11-09
查看kiwso的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-29 12:07
引用
引用樓主hezhen880924于2016-11-28 11:39發表的 用一個基恩士PLC寫多軸多工位程序,現在變址不夠用,有什么思路 :
???樓主用了幾個ML16V??應該是三個的吧??

每次用DM里保存的值刷新緩沖區不就可以了嗎?循環500次即可啊

有點不明白樓主的意思

上程序看看吧,還是!

還有,樓主ML16V模塊用的是一般模式還是高速刷新模式?(高速刷新模式下占用地址少)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hezhen880924) 謝謝你,不想用太多點參 ..
    kiwso
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 306 個
    工控威望: 410 點
    下載積分: 2697 分
    在線時間: 354(小時)
    注冊時間: 2011-05-19
    最后登錄: 2024-11-09
    查看kiwso的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-12-02 19:28
    引用
    引用第9樓uthman于2016-11-30 11:57發表的  :


    工位完成后你是用中斷去處理?用中斷可以在中斷里進行字移位(占用雙倍地址)觸摸屏D0-D499,bmov d0 d6000 k500,定位完成移位執行 DSFR D6000 k500。
    不是中斷的話變址可以重復使用。(相當于變址退避功能)
    ld sm400
    .......


    大哥,sm400是三菱的內部輔助特殊繼電器

    KEYENCE是cr2002哦,哈哈
    kiwso
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 306 個
    工控威望: 410 點
    下載積分: 2697 分
    在線時間: 354(小時)
    注冊時間: 2011-05-19
    最后登錄: 2024-11-09
    查看kiwso的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-12-02 19:32
    引用
    引用第16樓jiangzhiyong于2016-12-02 15:55發表的  :




      在日系PLC里面是精品,F(xiàn)3NC96單個位控模塊搭配安川伺服,可以控制16個軸。PLC軟件設置里面有本地I/O寄存器和內部寄存器?磮D片。



    兄弟,橫河的產品國內好買嗎?價格公道麼?現在做項目要搞這種偏門的,讓那些搞破解偷師的沒出路。(玩笑了)