樓主  發表于: 2016-11-28 11:39
基恩士PLC用ML16V總線控制45個軸,每三個軸一組為一工位,每個工位走500個點位(相當于配方)。
觸摸屏上可輸入和查詢每工位三軸坐標,觸摸屏程序在PLC里已經寫好。
現在自動程序同時運行15個工位,變址寄存器(Z1-Z10)不夠用,請問有什么方法可以同時運行,變址寄存器只有10個。求解決思路,謝謝!
控制軸中有轉矩控制,只能用ML16V和一個PLC。這是基本條件。
建控電
野蠻其體魄、文明其精神。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1592 點
下載積分: 3460 分
在線時間: 393(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-07-05
查看建控電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-28 15:14
變址可以重復用的,但要前提對程序沒有影響。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hezhen880924) 謝謝!
    hezhen880924
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 255 點
    下載積分: 780 分
    在線時間: 452(小時)
    注冊時間: 2013-01-08
    最后登錄: 2024-09-20
    查看hezhen880924的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-11-28 15:27
    HMI坐標存儲和自動運行不在同一時序,可以重復用變址寄存器,這點沒問題。
    現在如果15個工位同時運行,在同一時序變址寄存器同時使用,變址的數量是一個問題。
    就算可以用變址存儲指令:
    變址寄存器進棧保護ZPUSH
    變址寄存器出;謴ZPOP
    也要在不同時序變址存儲才能使用。
    西門子S7 1200 1500變址存儲沒有這個問題。
    如果不用變址寄存器Z,用select case選擇語句去寫10工位以后的工位,坐標點位太多case條件太多。
    點參數不太好用,不想用點參數一個一個運行。
    打豆豆
    歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
    級別: VIP會員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 1456 個
    工控威望: 3669 點
    下載積分: 8480 分
    在線時間: 1948(小時)
    注冊時間: 2006-12-20
    最后登錄: 2024-09-12
    查看打豆豆的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-11-29 09:05
    我從來沒有聽說變址不夠用的。。。。。。。。。。。。。。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hezhen880924)
  • 歐姆龍PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直讀管理員密碼/設計師密碼/維護者密碼/操作者密碼,遠程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢復出廠,遠程操作格式化。觸摸屏NS /NT/NP直讀解密,原始密碼。ysmacstudio程序&POU、功能塊、程序ID、庫文件、Can電子凸輪參數等解析出原始密碼;功能塊、庫文件禁源解除,文件中庫提取。西門子1200/1500完美解密,不掉數據。 VX:177-1152-8688
    uu.liu
    COG_FOG_COF_貼片_  貼合
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 767 個
    工控威望: 985 點
    下載積分: 13522 分
    在線時間: 484(小時)
    注冊時間: 2011-09-20
    最后登錄: 2024-09-20
    查看uu.liu的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-11-29 10:45
    你可以把變址做成宏,送多少次都沒問題
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(hezhen880924) 謝謝你的思路,是解決問 ..
  • QQ:569456723
    kiwso
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 306 個
    工控威望: 410 點
    下載積分: 2697 分
    在線時間: 352(小時)
    注冊時間: 2011-05-19
    最后登錄: 2024-09-20
    查看kiwso的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-11-29 12:07
    引用
    引用樓主hezhen880924于2016-11-28 11:39發表的 用一個基恩士PLC寫多軸多工位程序,現在變址不夠用,有什么思路 :
    ???樓主用了幾個ML16V??應該是三個的吧??

    每次用DM里保存的值刷新緩沖區不就可以了嗎?循環500次即可啊

    有點不明白樓主的意思

    上程序看看吧,還是!

    還有,樓主ML16V模塊用的是一般模式還是高速刷新模式?(高速刷新模式下占用地址少)
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hezhen880924) 謝謝你,不想用太多點參 ..
    hezhen880924
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 255 點
    下載積分: 780 分
    在線時間: 452(小時)
    注冊時間: 2013-01-08
    最后登錄: 2024-09-20
    查看hezhen880924的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2016-11-29 13:43
    是用EM存儲數據刷新點參數1和2里的坐標和速度緩沖區;
    點參數1做單軸絕對定位,手動時示教試運行用;
    點參數2做三軸直線插補,自動時運行;
    轉矩控制是用運動流程控制,先位置模式后轉矩模式。
    如果要圓弧插補就在點參數3里。
    每個ML16V只用了3個點參數,自動里坐標的傳送要用到變址。
    yanzhi2008
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 354 個
    工控威望: 397 點
    下載積分: 9848 分
    在線時間: 310(小時)
    注冊時間: 2008-01-30
    最后登錄: 2024-09-14
    查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2016-11-29 23:02
    用觸摸屏里面的變址,一般你是用不完的
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hezhen880924) 謝謝
    hezhen880924
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 255 點
    下載積分: 780 分
    在線時間: 452(小時)
    注冊時間: 2013-01-08
    最后登錄: 2024-09-20
    查看hezhen880924的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2016-11-30 09:32
    引用
    引用第7樓yanzhi2008于2016-11-29 23:02發表的  :
    用觸摸屏里面的變址,一般你是用不完的

    謝謝你的思路,但觸摸屏變址寄存器實時性達不到吧!最好是PLC里能決的辦法。
    在PLC里用宏去做,如果有兩個以上工位同時完成,進入下一點運行請求還要做優先級判斷。這個就有先后的問題
    先進先出指令能解決這個問題,謝謝了!
    還有什么好的思路嗎?
    uthman
    QQ:3749615
    級別: 家園?
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 448 個
    工控威望: 807 點
    下載積分: 2734 分
    在線時間: 765(小時)
    注冊時間: 2007-10-25
    最后登錄: 2024-09-20
    查看uthman的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2016-11-30 11:57
    引用
    引用第8樓hezhen880924于2016-11-30 09:32發表的  :

    謝謝你的思路,但觸摸屏變址寄存器實時性達不到吧!最好是PLC里能決的辦法。
    在PLC里用宏去做,如果有兩個以上工位同時完成,進入下一點運行請求還要做優先級判斷。這個就有先后的問題
    先進先出指令能解決這個問題,謝謝了!
    還有什么好的思路嗎?


    工位完成后你是用中斷去處理?用中斷可以在中斷里進行字移位(占用雙倍地址)觸摸屏D0-D499,bmov d0 d6000 k500,定位完成移位執行 DSFR D6000 k500。
    不是中斷的話變址可以重復使用。(相當于變址退避功能)
    ld sm400
    mov d0 z0
    軸1程序
    mov z0 d0

    ld sm400
    mov d1 z0
    軸2程序
    mov z0 d1

    ……
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(hezhen880924) 謝謝
    jiangzhiyong
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 82 個
    工控威望: 158 點
    下載積分: 616 分
    在線時間: 158(小時)
    注冊時間: 2010-03-26
    最后登錄: 2024-09-02
    查看jiangzhiyong的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2016-11-30 19:31
    圖片:
    橫河PLC的變址寄存器是256個,數據寄存器64K 。絕對夠用,穩定性和掃描及處理速度完全可以達到你的要求。
    本帖最近評分記錄:
    11樓  發表于: 2016-12-01 09:06
    引用
    引用第9樓uthman于2016-11-30 11:57發表的  :


    工位完成后你是用中斷去處理?用中斷可以在中斷里進行字移位(占用雙倍地址)觸摸屏D0-D499,bmov d0 d6000 k500,定位完成移位執行 DSFR D6000 k500。
    不是中斷的話變址可以重復使用。(相當于變址退避功能)
    ld sm400
    .......

    謝謝你的思路,不想用中斷,沒有這么高的優先級,程序結構會變的復雜。
    我想了下,運行坐標提取不用變址退避也可以。
    程序從上往下掃描,用同一個變址寄存器坐標提取,多工位坐標不會有干涉的問題。
    謝謝你的方法。
    [ 此帖被hezhen880924在2016-12-01 09:53重新編輯 ]
    • «