1、 啟動/停止:
1)手動運行(自動旋鈕開關在“MAN”位置下):上電,啟動旋轉開關由“OFF” 轉 動至“ON”位置,
A電機先啟動,運行 T1 時間后,B電機啟動并運行,設 備運行 T2 時間,B電機停止運行,經 T3 時間
后,A電機停止運行,即根 據用戶設定的運行時間,只運轉一個周期,自動停止。也可手動停止,啟動
旋 轉按鈕開關至“OFF”位置,即可手動停止。
2)自動運行:上電后,自動旋轉開關旋轉至“AUTO”位置,啟動旋轉開關由“OFF” 轉動至“ON”位置
,設備將先運行一周期后自動停止;根據用戶設定的時間(T4、 T5、T6、T7),A和B電機自動啟動并運
行(A和B電機的啟動順序和 運行時間與手動時一致),運行完后自動停止狀態。自動運行可以最多啟動
12 次,啟動時間可以設置。
3)此程序也可設置每天同一時間啟動運行,詳見參數設置?蛻最好根據實際情況,每天設置一次啟動
時間。
2、 緊急停止:當設備遇到緊急情況時,用戶用手拍下急停按鈕,設備將斷掉硬件的線 路(PLC 控制器
除外)電源,設備恢復后需要重新給定運行狀態(即需要重新啟動)。
3、 當管路堵塞時,傳感器給定,即動作時間超過 T8 時,控制器開始動作,此時說明 管路已經堵塞,
B電機同時停止,A電機繼續運轉一定時間(T3),A電機 停止。
試著寫了一下,請幫忙看看
[ 此帖被gzw1316在2016-12-10 14:33重新編輯 ]