sosyou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 189 點
下載積分: 748 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2016-05-13
最后登錄: 2019-07-30
查看sosyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-16 14:28
FX3U 控制兩套伺服電機,能控制兩個伺服電機同時轉,頻率不一樣嗎
用不用加脈沖模塊
18633618052
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 99 點
下載積分: 589 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-07-31
查看18633618052的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-16 15:28
能呀,不是有3路脈沖嗎
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sosyou) 謝謝哥
    heavns2007
    細微之處,往往體現實力。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 270 點
    下載積分: 584 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2011-09-17
    最后登錄: 2017-12-25
    查看heavns2007的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-12-16 16:00
    就是啊
    jicjic111
    進步
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 220 個
    工控威望: 377 點
    下載積分: 911 分
    在線時間: 375(小時)
    注冊時間: 2013-05-30
    最后登錄: 2024-09-20
    查看jicjic111的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-12-16 17:47
    看你用繼電器輸出還是電子管輸出?????如果繼電器輸出就不可以
    正步走過青春
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 5 個
    工控威望: 96 點
    下載積分: 533 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2016-11-14
    最后登錄: 2019-03-21
    查看正步走過青春的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-12-16 18:55
    不知道上面說的你有沒有聽懂   即使三個脈沖輸出口 也只要多占用一個脈沖輸出口  根據你的要求  兩個伺服電機同時旋轉  但是頻率不一樣  只要把另外一套伺服驅動器與第一套伺服驅動器的ABZ相 相連  然后設置參數  就可以了  不需要再多占用一個脈沖輸出口 也不用加模塊
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sosyou)
    史煥龍
    史煥龍
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 57 個
    工控威望: 161 點
    下載積分: 13162 分
    在線時間: 120(小時)
    注冊時間: 2016-12-15
    最后登錄: 2024-09-12
    查看史煥龍的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-12-17 10:16
    你好3u有3路脈沖輸出,但必須是晶體管輸出的
    13918296054
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 8 個
    工控威望: 96 點
    下載積分: 470 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2016-03-14
    最后登錄: 2024-05-24
    查看13918296054的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2016-12-17 15:38
    3u有3路脈沖輸出,但必須是晶體管輸出的      但是要注意輸出點位Y0\Y1\Y2      脈沖方向可以自定義,脈沖點是固定的 ,只有這三個點的脈沖頻率可以達到100KHZ