這是根據例子寫的,,接線是Q0.0鏈接的pu+ 加了2K的電阻    ,pu-鏈接的0v,,PLC的1L+鏈接的24V+,1M鏈接的0V
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2218 個
工控威望: 2448 點
下載積分: 11604 分
在線時間: 912(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-11-12
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-21 14:53
沒用過西門子的PLC,其他一般是PLC控制pu-接2K電阻COM接零。pu+接+24V
k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2024-11-11
查看k2416207的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-12-21 15:07
k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2024-11-11
查看k2416207的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-12-21 15:16
沒有大神指導一下嗎
k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2024-11-11
查看k2416207的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-12-21 16:17
補充一下 PLC是晶體管的,接線是Q0.0鏈接的pu- 加了2K的電阻    ,pu+鏈接的24v,,PLC的1L+鏈接的24V+,1M鏈接的0V
k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2024-11-11
查看k2416207的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-12-21 16:21
用松下的PLC沒有問題  證明驅動器和電機是沒問題的
k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2024-11-11
查看k2416207的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-12-22 09:59
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2356 個
工控威望: 6975 點
下載積分: 3997 分
在線時間: 358(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2024-11-12
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-12-22 10:36
有共陰極和共陽極的區別
一般是接線問題
樓主留言:
謝謝
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話13396452298
www.ytleader.com
liujian-weng
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 689 點
下載積分: 12173 分
在線時間: 2548(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-11-12
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-12-22 11:06
共陽極,接線是Q0.0鏈接的pu- 加了2K的電阻    ,pu+鏈接的24v
共陰極,接線是Q0.0鏈接的pu+加了2K的電阻    ,pu-鏈接的0v,,
樓主留言:
謝謝
k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2024-11-11
查看k2416207的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-12-22 14:35
終于弄明白了,松下的PLC脈沖輸出點是NPN型的,西門子PLC脈沖輸出是PNP型的,,那么說我現在需要電平轉換 ,有沒大神指導一下..
liujian-weng
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 689 點
下載積分: 12173 分
在線時間: 2548(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-11-12
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-12-22 16:34
改接驅動器上的公共端就可以啦
樓主留言:
改了Q0.0接PU+加2K電阻,PU-接的0V,沒用
k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2024-11-11
查看k2416207的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-12-22 17:17
圖片:
這是驅動器的說明  是不是只能PU-接受脈沖?
  • «