fiendcheng
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 96 點
下載積分: 602 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-05-12
最后登錄: 2018-02-03
查看fiendcheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-07 15:54
設置了減速時間5秒,但是實際運行的時候沒有感覺到加減速,啟動很快達到最高速,停止也是瞬間停止,沒有減速停止。附上程序,請各位幫忙,困擾了一個禮拜了。關鍵是有幾臺老的機器是正常的,有加減速的,程序拷到新機器上就沒有加減速延時了 222.zip (60 K) 下载次数:58
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-08 08:41
呵呵,有些加減速是設置好在伺服放大器里面的,程序里面就不需要寫了。
zhao0539000
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 4605 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2015-06-16
最后登錄: 2024-11-09
查看zhao0539000的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-08 11:15
通過伺服驅動器直接設置就好了,不用這么麻煩
zhao0539000
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 4605 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2015-06-16
最后登錄: 2024-11-09
查看zhao0539000的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-01-08 11:21
有可能是時序掃描問題,你的5S設置時間可能在M8002之后了,建議你單獨用M8000接通你的加減速指令試試
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-01-09 15:25
引用
引用樓主fiendcheng于2017-01-07 15:54發表的 fx2n-1pg控制過程中沒有加減速 :
設置了減速時間5秒,但是實際運行的時候沒有感覺到加減速,啟動很快達到最高速,停止也是瞬間停止,沒有減速停止。附上程序,請各位幫忙,困擾了一個禮拜了。關鍵是有幾臺老的機器是正常的,有加減速的,程序拷到新機器上就沒有加減速延時了 [attachment=162901]

應該是伺服里參數設置的緣故,你可以對照舊機型看看相關參數。