xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 4121 點
下載積分: 35049 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2024-08-28
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-11 12:02
在設計電路斷路器選型時,如果把每個像電機,伺服,步進,加熱等的電流加起來,斷路器的電流就顯的很大了,但實際是用不了那么大的電流的。因為不是所有用電器都是一起工作的,大家一般是怎么選的?
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1187 個
工控威望: 1732 點
下載積分: 7542 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-09-20
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-14 11:28
不設分斷路器時要考慮最小短路電流能跳閘
吉圓電氣 QQ751673698