qseawd123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1034 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2024-05-18
查看qseawd123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-13 14:25
FX3U 使用485BD 模塊如果做MODBUS從站?
看了一下只有RS RS2指令 都需要發送之后再接受返回的數據
如何作為從站??
zhao0539000
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 4605 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2015-06-16
最后登錄: 2024-09-23
查看zhao0539000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-14 10:10
485BD和MODBUS是兩個不同的模塊
485BD之間可以實現N:N網絡通訊
實現MODBUS通訊必須加FX3U-485ADP-MB適配器
qseawd123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1034 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2024-05-18
查看qseawd123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-16 14:33
如果自己寫MODBUS協議呢
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 347 點
下載積分: 1044 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2020-06-16
查看wisexdh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-01-17 15:08
自己寫也是可以的
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com