工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 3094 點
下載積分: 9484 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2014-03-06
最后登錄: 2024-11-07
查看工控無涯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-05 17:37
圖片:
設備軸上只有一個原點感應器和一個正限位,,,并且用的是步進電機 沒有零點信號,,,
這時候應該選擇什么樣的回原點方式,看了下說明書  好像沒有哪一種支持這種情況

還有當感應塊在近點狗信號上面的時候 怎么回原點(看了說明先用JOG離開原點再回,但是怎么判斷感應塊在原點信號

上呢 ?難道再把近點信號并到IO模塊上面占用一個X點嗎)
求大神解惑!!
[ 此帖被工控無涯在2017-02-05 17:43重新編輯 ]
深圳周邊接活,, 希望認識更多圈內的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手機:13715192156
443489005
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 182 點
下載積分: 650 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2011-12-11
最后登錄: 2024-05-15
查看443489005的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-07 14:02
P8沒有原點重試功能,原點近點信號狀態在緩存器里可以找的到,并不需要并聯到外部I0上。你這個情況推薦用計數器2找原點。
陽光--沙灘
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 139 點
下載積分: 453 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2022-12-19
查看陽光--沙灘的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-18 19:51
DQ75才有原點重試功能,所以要用程序做到每次回原點前在近點狗開關上方才啟動回原點信號