樓主  發表于: 2017-02-17 17:00
求S7-1200與多臺設備modbus通訊樣例,自己寫的如果一個儀表壞了通不上,其他的儀表就都通不上了
展哥哥
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 616 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2017-02-17
最后登錄: 2017-02-17
查看展哥哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-17 18:46
FX系列PLC學習軟件FX-TRN-DATA
endy2015
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 837 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2018-04-26
查看endy2015的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-02-18 09:22
S7-1200幫助文件自帶范例啊
愛海滔滔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 261 點
下載積分: 5583 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2024-09-05
查看愛海滔滔的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-02-18 14:33
引用
引用第2樓endy2015于2017-02-18 09:22發表的 Re:求S7-1200與多臺設備modbus通訊樣例,自己寫的一個儀表通不上就都通 .. :
S7-1200幫助文件自帶范例啊

單臺設備通訊,沒問題,關鍵多臺設備通訊的時候,通過完成和錯誤標志的讀寫下一臺儀表的時候,當其中有一臺儀表壞掉的,回影響其他儀表通訊
xu501
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 215 點
下載積分: 2403 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2006-10-25
最后登錄: 2024-09-11
查看xu501的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-03-06 11:04
不要通過完成標志啟動下個讀寫,用定時器或中斷輪詢,有錯誤就復位好了。
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-03-06 14:27
同意樓上的,用計數器來輪詢就可以了。
hs4292
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 127 點
下載積分: 755 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-02-27
最后登錄: 2020-11-23
查看hs4292的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-03-06 15:17
我做過,最好不要采用標志位,采用輪詢的方法,當時做了3臺流量計,效果很好,如果還有問題可以聯系。
huangfajia
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 1425 點
下載積分: 18164 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2024-09-16
查看huangfajia的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-03-09 09:39
把通訊完成和錯誤的標志位并起來做下一個儀表的觸發條件,這樣就不會因為一個壞了影響下一個的條件了
plt521
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 95 點
下載積分: 600 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-06-20
最后登錄: 2017-07-25
查看plt521的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-03-09 16:00
可以讓程序強制執行下一個程序段,不管設備好與壞,都讓她輪訓下一個程序段