於汝彪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 195 點
下載積分: 1355 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2011-11-25
最后登錄: 2023-01-12
查看於汝彪的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-28 10:36
如題,PLC控制步進電機,當脈沖輸出停止后,步進電機還在動作,此時需要把PLC撥到stop才能可以讓步進停止,有沒有大神知道這是什么原因
killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17389 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-06-24
查看killking998的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-28 11:34
脈沖口還在發送所以會動,只要不發脈沖就不會動。
於汝彪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 195 點
下載積分: 1355 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2011-11-25
最后登錄: 2023-01-12
查看於汝彪的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-02-28 13:07
PLC已經停止輸出了,對應的輸出指示燈已經滅的,但是步進電機還在動作
引用
引用第1樓killking998于2017-02-28 11:34發表的  :
3樓  發表于: 2017-02-28 13:24
斷開接線判斷一下是哪里的問題
xinpingliu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 478 點
下載積分: 4000 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2012-03-05
最后登錄: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-02-28 15:37
你沒有看到本質,步進電機沒有收到脈沖就不會動。
祥子_lead
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 169 點
下載積分: 756 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2016-05-19
最后登錄: 2018-04-13
查看祥子_lead的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-03-01 21:38
首先需要確定的是,脈沖停止后,步進電機還在動作,是一直在持續動作還是動作一瞬間。另外,電機作為執行機構,必然會有滯后現象,即命令與執行會有一定的延遲。當PLC脈沖給驅動器發脈沖,并不是電機立即達到預定速度執行運轉。加減速需要時間。PLC只是把脈沖發到了緩沖器中,當緩沖器中還有脈沖時,電機是會持續運動的。丟步的情況此時不考慮
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 2457 點
下載積分: 1004 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2013-08-06
最后登錄: 2024-12-23
查看wuzhishou的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-03-01 22:00
換個輸出點試試,我遇到伺服脈沖卡頓情況換電機換驅動器都解決不了,換一個輸出點就好了
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-03-01 22:21
應該是你發脈沖的速度太快,驅動設置的細分不合理電機速度跟不上,所以電機滯后嚴重
朋友多了路好走!!!