拉你去拜堂
級別: 實習會員
精華主題:
發帖數量:
工控威望: 0 點
下載積分:
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2017-01-14
最后登錄: 1970-01-01
查看拉你去拜堂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-28 22:01
我想用一個FX3U-485-BD通訊模塊和一個有485通訊功能的臺儀溫控表通訊,485BD上面有5個接線口,溫控表上面只有兩個,該怎么接線?好像聽說還要接電阻,這電阻到底應該怎么接。慷嗌贇W的電阻呢?我想先確定接線,程序再根據手冊慢慢摸索,希望有前輩可以指點一二。
至小屋
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 303 點
下載積分: 1476 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2015-06-23
最后登錄: 2024-07-28
查看至小屋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-01 10:39
SDA,RDA聯在一起      SDB,RDB聯在一起       并聯一個110Ω電阻、電阻可以不要
拉你去拜堂
級別: 實習會員
精華主題:
發帖數量:
工控威望: 0 點
下載積分:
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2017-01-14
最后登錄: 1970-01-01
查看拉你去拜堂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-01 11:20
引用
引用第1樓至小屋于2017-03-01 10:39發表的  :
SDA,RDA聯在一起      SDB,RDB聯在一起       并聯一個110Ω電阻、電阻可以不要

謝謝你的回答!SDA和RDA并聯,接溫控表的正還是負?還有,這電阻接不接都不影響通訊嗎?
lzmtxp99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-03-01 14:52
如果沒有記錯的話,三菱FX3U-485-BD模塊應該是有帶電阻的,而且是撥碼選擇的,有110歐和200歐的吧
seemy51
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 145 點
下載積分: 3456 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-31
查看seemy51的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-03-01 16:09
如一樓所說,SDA,RDA聯在一起      SDB,RDB聯在一起       溫控那頭接DA,DB。SG屏蔽接地
fengyyy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 511 點
下載積分: 2680 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2015-12-02
最后登錄: 2024-09-17
查看fengyyy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-03-01 17:06
我剛弄過485 BD 和電力儀表通訊,建議先看通訊手冊,手冊里寫的很明白!