以上是脈沖輸入接線圖。
  
以上是外部控制接線圖。
我現在將COM-(14)腳接外部電源+24V。9腳、30腳、31腳、32腳接外部電源0V。在脈沖輸入過程中可以正常運行,但有時候會驅動器跳出AL.015報警,在此過程中如果不停止伺服則仍然可以正常運行,一旦停止脈沖輸出要想從新啟動就無法工作,斷電等待一段時候后又可正常工作!
請教各位這是什么問題??參數問題還是接線問題???
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2206 個
工控威望: 2436 點
下載積分: 11590 分
在線時間: 911(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-09-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-03 08:35
14腳COM-肯定不是接電源+極,樓主解決了嗎?