樓主  發表于: 2017-03-11 16:21
現場一臺設備,F(xiàn)X3U PLC通過FX3U-232-BD與工控機RS232串口通訊,現在的問題是工控機與PLC通訊不上,232-BD模塊那里RD燈閃爍,SD燈不亮,我查了網上好多資料,好像說是要把D8120清零才可以通訊,是這樣嗎?求大神指教。在線等
uudanny
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 114 點
下載積分: 853 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2023-11-29
查看uudanny的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-11 16:34
頂頂,不要沉啊
andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-04-30
查看andy_gao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-12 12:09
通訊參數設置對,如果不用D8120設置,就需要在編程軟件的參數設置里設置,下載時連同參數一起下載,而且如果勾選了和效驗,效驗碼也要對,剛開始最好不要勾選和校驗
andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-04-30
查看andy_gao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-03-12 12:16
如圖,設置好參數后,先用串口調試助手調試OK,命令格式詳見FX用戶手冊-通訊篇




  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(mickeygy) 真誠感謝!
    uudanny
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 33 個
    工控威望: 114 點
    下載積分: 853 分
    在線時間: 20(小時)
    注冊時間: 2009-12-16
    最后登錄: 2023-11-29
    查看uudanny的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-03-22 18:32
    問題修復了,重新在程序里設置了下D8120的值,就可以通訊上了
    q123long
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 32 個
    工控威望: 116 點
    下載積分: 719 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2016-10-12
    最后登錄: 2021-04-30
    查看q123long的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-04-10 14:11
    樓主在不。偤靡鰝工程遇到PLC與PC通訊的問題,看到你的貼,應該是解決通訊問題了!
    我說下我的問題!
    我要用FX2N與PC通訊!但是沒做過這類通訊!如果走PC讀寫PLC,就需要其它語言如VB,C++等!可是不會。所以就想通過PLC來主動讀寫PC給定的值!
    那么一個是走以太網,一個是走串口!現在就是想知道PLC怎么寫通訊程序,是跟普通的通訊變頻器一樣寫通訊指令么?
    用以太網怎么設置PLC寫程序,走串口就跟通變頻器一樣的設置及程序么?


    急急急!求教了!