yaoguirong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 103 點
下載積分: 682 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-12-27
最后登錄: 2020-06-14
查看yaoguirong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-13 13:32
三菱FX3UPLC的PROGE的紅燈常亮是什么故障?是常亮,不是閃爍。(輸入輸出線已拆除,只有電源線)
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16603 分
在線時間: 5312(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-13 13:45
兩種可能
1,程序或參數有誤: 這種清除一下PLC內存有時可以恢復。
2,CPU芯片硬件故障。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
jiangbiao06
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 162 點
下載積分: 794 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2008-04-02
最后登錄: 2020-05-28
查看jiangbiao06的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-14 10:00
按軟件系統報警代碼查找
zhaoliguo
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 1139 點
下載積分: 1218 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2015-01-14
最后登錄: 2024-09-20
查看zhaoliguo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-03-14 10:14
PROGE閃爍是出錯指示
在由于忘記設置定時器、計數器的常數,電路不良、電池電壓下降,或者有異常噪音、混入導電性異物,使程序存儲器的內容有變化時,該指示燈LED閃爍,這時再次校驗程序,檢查有無導電性異物混入,有無眼中的噪音源,檢查電池的指示值。
yaoguirong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 103 點
下載積分: 682 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-12-27
最后登錄: 2020-06-14
查看yaoguirong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-03-14 11:56
謝謝各位大神的幫助!問題現已糊里糊涂的解決了。PROGE燈常亮時PLC與計算機不能正常通信,斷送PLC電源數次發現PROGE燈由常亮變為閃爍。此時方可清除程序,重新寫入正常。