victor_zwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 246 點
下載積分: 713 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2013-06-01
最后登錄: 2024-05-14
查看victor_zwf的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-20 21:36
網上已有關于三菱QJ71C24N-R4做MODBUS通訊的樣例程序及設置步驟,這里就不在贅述。這里只想和大家分享兩條需要注意的事項
1、該模塊只有CH2通道能實現MODBUS功能,CH1無法實現MODBUS功能(已通過三菱客服確認過了)
2、必須設置禁止回波傳送功能。這也是CH1無法實現MODBUS功能的主要原因,因為CH1無該功能(三菱客服告知的)
3、只能做MODBUS-RTU格式的通訊,不支持ASCII格式
配合相關的程序,該模塊就可以實現MODBUS通訊了。
以上注意事項最近已通過實踐證明。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(uxpladai)
  • 下載積分:+1(6519518)
  • 下載積分:+1(929903476)
  • 下載積分:+1(guochunyi) 好貼好貼!
    pezher
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 4 個
    工控威望: 97 點
    下載積分: 675 分
    在線時間: 3(小時)
    注冊時間: 2017-08-01
    最后登錄: 2020-06-12
    查看pezher的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2017-08-14 09:15
    樓主你好,我正在用QJ71C24的CH2做MODBUS,現在調試程序碰到問題,請幫忙傳份你的示例程序給我學習一下,不
    勝感激,223008256@qq.com