網上已有關于三菱QJ71C24N-R4做MODBUS通訊的樣例程序及設置步驟,這里就不在贅述。這里只想和大家分享兩條需要注意的事項
1、該模塊只有CH2通道能實現MODBUS功能,CH1無法實現MODBUS功能(已通過三菱客服確認過了)
2、必須設置禁止回波傳送功能。這也是CH1無法實現MODBUS功能的主要原因,因為CH1無該功能(三菱客服告知的)
3、只能做MODBUS-RTU格式的通訊,不支持ASCII格式
配合相關的程序,該模塊就可以實現MODBUS通訊了。
以上注意事項最近已通過實踐證明。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(uxpladai)
  • 下載積分:+1(6519518)
  • 下載積分:+1(929903476)
  • 下載積分:+1(guochunyi) 好貼好貼!
    風吹屁屁涼
    很開森......
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 330 點
    下載積分: 863 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2017-03-16
    最后登錄: 2024-11-14
    查看風吹屁屁涼的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2017-03-20 21:46
    感謝樓主分享,學習了、
    學海無涯苦做舟
    yidimaizi
    直到所有燈都熄滅了
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 117 個
    工控威望: 219 點
    下載積分: 409 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2016-05-04
    最后登錄: 2024-08-24
    查看yidimaizi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-03-21 10:07
    客服說兩個通道都可以做modbus,只是比較復雜一點
    iteerh
    級別: 家園?

    精華主題: 0
    發帖數量: 623 個
    工控威望: 803 點
    下載積分: 17146 分
    在線時間: 2364(小時)
    注冊時間: 2006-10-25
    最后登錄: 2024-12-22
    查看iteerh的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-03-21 19:26
    二個通道都可以,並非只能用一個
    daizhi
    一師一地一時一法
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 1470 個
    工控威望: 1376 點
    下載積分: 3900 分
    在線時間: 2976(小時)
    注冊時間: 2007-05-31
    最后登錄: 2023-11-27
    查看daizhi的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-03-21 21:53
    ASCII也支持,只是校驗方法不一樣。
    victor_zwf
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 105 個
    工控威望: 246 點
    下載積分: 713 分
    在線時間: 83(小時)
    注冊時間: 2013-06-01
    最后登錄: 2024-11-21
    查看victor_zwf的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-03-21 22:24
    感謝樓上各位高手的補充。目前我只了解到了這些,所以急不可待的分享給大家,如有不對之處,望大家見諒。
    另外,如果有機會,也望各位高手分享下其他的通道或模式的使用經驗
    victor_zwf
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 105 個
    工控威望: 246 點
    下載積分: 713 分
    在線時間: 83(小時)
    注冊時間: 2013-06-01
    最后登錄: 2024-11-21
    查看victor_zwf的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2017-03-21 22:36
    我是因為要同臺達DVP的PLC做MODBUS通訊,客戶定的是MODBUS ASCII,19200,E,7,1格式?蛻糇约河门_達PLC互通都沒問題,但我這邊就是不行。剛好手上有個OMRON的E5CC溫控器,用第1通道不行,第2通道就可以了。然后打電話給三菱客戶,三菱客戶如上回復。后來再同臺達PLC通訊,還是不行。查E5CC資料,發現其模式是MODBUS RTU。后臺達PLC改為RTU后就可以通訊了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dyysam513) 您好,我現在用QJ71C24N ..
    lienfu88
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 8 個
    工控威望: 98 點
    下載積分: 408 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2010-05-28
    最后登錄: 2021-05-25
    查看lienfu88的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2017-03-23 14:33
    感謝樓主分享,學習了
    xuyunfei
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 190 點
    下載積分: 454 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2006-10-14
    最后登錄: 2024-03-28
    查看xuyunfei的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2017-03-25 21:05
    感謝分享,學習了
    lienfu88
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 8 個
    工控威望: 98 點
    下載積分: 408 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2010-05-28
    最后登錄: 2021-05-25
    查看lienfu88的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2017-03-27 13:51
    如果有機會,也望各位高手分享下其他的通道或模式的使用經驗
    yaiijn
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 29 個
    工控威望: 149 點
    下載積分: 474 分
    在線時間: 10(小時)
    注冊時間: 2014-06-17
    最后登錄: 2022-01-06
    查看yaiijn的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2017-03-28 11:20
    學習了!。
    yidimaizi
    直到所有燈都熄滅了
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 117 個
    工控威望: 219 點
    下載積分: 409 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2016-05-04
    最后登錄: 2024-08-24
    查看yidimaizi的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2017-04-12 12:03
    問一下,gxwork2怎么設置禁止回波傳送
    • «