cr_2015
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 95 點
下載積分: 469 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2020-05-23
查看cr_2015的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-01 12:06
所有的輸入輸出信號正常,原點信號也正常,執行回原點伺服電機回到原點不停止,一直往極限位運動。
plc為松下的,伺服電機也是松下
麻煩大神解答,謝謝!
endy2015
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 837 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2018-04-26
查看endy2015的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-01 20:32
我碰到過松下A5干擾問題,零點漂移