關于零點飄移,資料 上這么說的
三相四線制中線的作用是流過三相負載的不平衡電流,來保持中性點的零點位,使負載電壓保持不變。如果中線斷了,不平衡的三相負載使得中性點轉移,使負載最少的那一相電壓最高負載因過電壓損壞,而負載多的那一相電壓過低無法工作。
但我有二個疑問,請問一下大師,
一,如果中線斷了,負載最少的那一相電壓怎么為電壓過高而導致電器損壞了,比如這個電器是220V的,一相接中性線一相接火線,中性線斷了,那它一相不就懸空了,懸空了怎么會燒壞電器?
二,在同一臺設備里,我有一個三相變壓器來輸出電壓給一臺電機,為什么要求我這臺設備其它的單相負載放在同一相,放在同一相不就讓這相負載更大不,
bdmogui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 297 點
下載積分: 1151 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-12-28
查看bdmogui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-13 09:53
百度一下相電壓和線電壓