關于零點飄移,資料 上這么說的
三相四線制中線的作用是流過三相負載的不平衡電流,來保持中性點的零點位,使負載電壓保持不變。如果中線斷了,不平衡的三相負載使得中性點轉移,使負載最少的那一相電壓最高負載因過電壓損壞,而負載多的那一相電壓過低無法工作。
但我有二個疑問,請問一下大師,
一,如果中線斷了,負載最少的那一相電壓怎么為電壓過高而導致電器損壞了,比如這個電器是220V的,一相接中性線一相接火線,中性線斷了,那它一相不就懸空了,懸空了怎么會燒壞電器?
二,在同一臺設備里,我有一個三相變壓器來輸出電壓給一臺電機,為什么要求我這臺設備其它的單相負載放在同一相,放在同一相不就讓這相負載更大不,
bdmogui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 297 點
下載積分: 1217 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-11-05
查看bdmogui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-13 09:53
百度一下相電壓和線電壓
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-13 10:07
第一個問題,負載看做成電阻,根據物理學的電阻串并聯,當N端連接時,每相的負載是并聯在相零之間的,因此加載到負載上的電壓值是220V相零間的電壓,當零線斷了或接觸不良,就形成三相間的兩兩負載串并聯接入相間的380V電壓下,這時因相間的不平衡,負載小的電阻值大,相對加于負載上的壓降也會增大。其實很多關于住宅樓被盜割電線產生家里電器燒毀的原因也是如此,就是零線先被盜割。
第二個問題好像是我告訴你的方法,主要是你220V的用電設備功率不大,并到一個相間回路里基本不太影響相間平衡問題(對于一般的供電電源來說),還有一個我可能沒說清楚,就是220V的電源引出線特別是零線直接接于電源零線排上,,這樣出現接觸不良才會出現懸空問題,因?yàn)橄嗑僅用了一路。不會和別的相形成串聯回路。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(343012098) 真誠感謝!
    靜夜思飄
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 130 個
    工控威望: 233 點
    下載積分: 2500 分
    在線時間: 74(小時)
    注冊時間: 2017-03-09
    最后登錄: 2022-06-28
    查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-04-13 10:15
    如果電源部分就不能保證中性點的漂移,最好在配電箱總斷路器后端直接加一個三相過欠壓保護器。防患于未然嘛。其實現在新建住宅不管220V供電還是380V供電基本都開始加過欠壓保護器,就是為了防止因電源端零線接觸不良或因負載匹配度不好產生的零線電流過大燒毀零線或造成零線接線端過熱接觸不良產生的這種問題。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(343012098) 真誠感謝!
    好久不見啦!
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 43 個
    工控威望: 139 點
    下載積分: 4131 分
    在線時間: 52(小時)
    注冊時間: 2017-05-16
    最后登錄: 2017-11-07
    查看好久不見啦!的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-05-20 21:39
    中性線斷了造成中性飄移指的是在三相負載中性點的前端斷開的情況下。
    再見理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 1438 點
    下載積分: 22801 分
    在線時間: 816(小時)
    注冊時間: 2007-12-26
    最后登錄: 2024-05-05
    查看再見理想的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-05-21 15:14
    電工基礎
    [img]Http://24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
    huoshi
    為所當為
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2616 個
    工控威望: 21423 點
    下載積分: 12728 分
    在線時間: 2738(小時)
    注冊時間: 2010-12-27
    最后登錄: 2024-11-09
    查看huoshi的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2017-05-21 15:28
    中性線斷線,并聯成了串聯,所以負載小的電壓高。