樓主  發表于: 2017-04-24 10:15
為什么我的PLC執行程序的時候,有時不能正常的運行?好像是里面有一部分程序沒有執行似得。這種情況偶爾會出現,是不是我得PLC壞了?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16603 分
在線時間: 5312(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-24 10:37
按你描述,編程缺陷 或 硬件故障都有可能。
可以先嘗試換一臺PLC,如果問題照舊,那編程缺陷可能較大
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
zhangyunlei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 126 點
下載積分: 766 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2016-11-25
最后登錄: 2024-05-04
查看zhangyunlei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-24 10:49
這個程序已經用了挺長一段時間了,就是最近發生了這樣的情況,之前用的FX1N,然后買了個二手的FX3u,用了一段時間就這樣了。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 15166 點
下載積分: 18799 分
在線時間: 3473(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-09-22
查看cjm1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-04-24 11:00
應該是PLC問題,買個新的試試。
ignuiwf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 578 點
下載積分: 619 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2018-03-09
查看ignuiwf的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-04-24 11:58
3U和1N還是有點區別的,你在轉換陳序時有些特殊的繼電器和特殊的D會有些區別,要注意。
zhangyunlei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 126 點
下載積分: 766 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2016-11-25
最后登錄: 2024-05-04
查看zhangyunlei的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-04-24 14:18