樓主  發表于: 2017-04-30 17:20

如圖中的這么一個直流接觸器,有時候主觸點動作不牢靠(主觸點也是通24V直流電),有什么辦法可以對該接觸器進行一個監測,保證線圈得電吸合的時候,主觸點也牢靠的吸合,若是主觸點吸合不牢靠,就會警報,除了PLC。
[ 此帖被小飛哥飛在2017-05-01 15:32重新編輯 ]
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2845 個
工控威望: 3617 點
下載積分: 3517 分
在線時間: 3800(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-15
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-30 18:47
如果要求這么高,不如用西門子這類牌子,裝個計數器,達到壽命次數,就更換掉。
不知道監測電流或者觸點溫度可不可以?
樓主留言:
我使用的次數預遠沒有達到壽命值。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 961 分
在線時間: 3479(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-15
查看cjm1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-30 18:54
買牌子好一點,定時更換。
樓主留言:
都是半年一換,依然還是會出現這樣的問題。
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3802 個
工控威望: 4256 點
下載積分: 137900 分
在線時間: 6486(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-15
查看lin10663的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-04-30 18:56
平時靠旁邊的NO提供訊號則可
要求高的話~追加AD則可
樓主留言:
我就是想同時監測線圈得電,主觸點也可靠的接觸,接觸不好立馬給個警報信號。
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-04-30 20:11
主觸點根據不同負載特性決定了使用壽命,靠帶負載開關實驗或經驗值可預測適用壽命,實際最好的辦法就如2、3樓所言


如果實際使用壽命只有1/3,排除接觸器自身品質,可以肯定是你的配置不合理,看樓主所說是帶直流負載,負載是電機嗎?如果是電機,可在接觸器上反向并聯續流二極管
樓主留言:
我已經換的很勤了,半年一換,觸點壽命是10萬次,但使用到的不到三分之一
[ 此帖被qianyonggang在2017-05-01 21:12重新編輯 ]
三人行者必有我?,擇其善者而從之
米洛斯公牛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 1102 點
下載積分: 15153 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2024-05-03
查看米洛斯公牛的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-04-30 20:35
用缺相保護器,三個互感器任何一個檢測不到電流就會報警。
樓主留言:
主觸點也是通DC24V,不是三相電源
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-05-02 08:07
OUT 並接24V 繼電器
shmu-g
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 226 點
下載積分: 32213 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2023-01-22
查看shmu-g的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-05-02 08:13
買個繼電器模塊(用光耦隔離的,晶體管驅動的才幾塊錢),把輸入端并聯到你要監控的觸點上,接觸不良的時候就會有電壓觸發繼電器模塊,繼電器模塊隨便你驅動啥類型的報警電器。非常簡單
killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 931 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17389 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-06-24
查看killking998的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-05-02 09:02
串個電流繼電器就行了
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2221 個
工控威望: 2451 點
下載積分: 11610 分
在線時間: 912(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-11-13
查看泰山之石的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-05-02 09:05
樓上的注意好方便簡單,主觸點正常光耦給PLC信號。
ning244687
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 120 點
下載積分: 674 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2017-03-29
最后登錄: 2020-11-20
查看ning244687的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-05-02 09:22
用220V繼電器轉給控制器信號~
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 402 點
下載積分: 976 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-11-05
查看huiyang的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-05-02 11:13
正常情況下不會壞,找到壞的原因才是要解決的問題。不然你檢測到又怎么樣?還不是一樣會壞。
  • «