程序64000不夠?qū)懥,加儲存卡怎么增加編程的步驟
好吧,估計我的程序寫下來得出去很多?/blockquote>
由X,Y,Z三軸的控制臺,加一個氣缸帶動探針,測試線路板電壓值電壓值,有FX2N-4AD模塊轉換,一板將近100需測試的電壓值,我設計一個流程能測40板,記錄版號把電壓值都儲存起來。打開復測開關根距版號自動識別不合格的電壓值,自動去測試每版不合格的電壓值,看調整后的電壓值是否合格,不合格繼續記錄。其中數據在觸摸屏上能夠顯示出來。大概就這個意思
看你用幾步提取這4000個值了。
我感覺也夠大,我想辦法優化呢,之前沒有復測才不到兩萬步,增加復測后需要把每一個值都記錄到寄存器里面,用的時候再調用,增加太多步了,我這想辦法優化呢!
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號